Сообщество
В данном разделе вы можете обсудить с коллегами самые актуальные вопросы и проблемы.
Присоединяйтесь к уже открытым обсуждениям и создавайте свои.
Присоединяйтесь к уже открытым обсуждениям и создавайте свои.
Подпись технического надзора на акте С-2Б подтверждает объем и качество выполненных работ или только объем?
3 недели назад - 165 просмотров
АС
ОД
ОД
ЮБ
Юлия Юлия, Виза подтверждает количество (объем). Согласно Инструкции № 29[6] каждая страница акта формы С-2б визируется инженером по техническому надзору в части подтверждения сведений о количестве принятых работ.
Вместе с тем контроль качества работ при техническом надзоре прямо закреплен в Кодексе.
Если заказчику важно, чтобы виза инженера технического надзора на акте формы С-2б являлась подтверждением количества и качества работ, соответствующее условие необходимо предусмотреть в договоре оказания инженерных услуг.