Подпись технического надзора на акте С-2Б подтверждает объем и качество выполненных работ или только объем?
1 год назад - 647 просмотров
А
О
О
Ю
Юлия Юлия, Виза подтверждает количество (объем). Согласно Инструкции № 29[6] каждая страница акта формы С-2б визируется инженером по техническому надзору в части подтверждения сведений о количестве принятых работ.
Вместе с тем контроль качества работ при техническом надзоре прямо закреплен в Кодексе.
Если заказчику важно, чтобы виза инженера технического надзора на акте формы С-2б являлась подтверждением количества и качества работ, соответствующее условие необходимо предусмотреть в договоре оказания инженерных услуг.