Ввод объекта в эксплуатацию

Жилой дом 1984 года. В 2026 году проводится капитальный ремонт. Инспектор энергогазинспекции выписывает предписание "высота прохода обслуживания ВРУ менее 1,9м" ссылаясь на ТКП 339-2022, но технически это выполнить в старом доме невозможно. В результате отрицательное заключение при вводе объекта в эксплуатацию. Как быть в данной ситуации?

1 месяц назад - 120 просмотров
Е
Елена 19.06.2026 09:20

В п. 1 ТКП 339-2022 указано, что его требования распространяются: "...на электроустановки ... вновь вводимые в эксплуатацию и вводимые в эксплуатацию после реконструкции. По отношению к реконструируемым электроустановкам требования настоящего технического кодекса распространяются лишь на их реконструируемую часть."