Присоединяйтесь к уже открытым обсуждениям и создавайте свои.
Здравствуйте! Может кто-то сталкивался, при расчете контрактной цены в ПНР был применен понижающий коэффициент 0,8 (монтажные и пусконаладочные работы по оборудованию выполняются одной и той же бригадой) и еще общий на СМР и ПНР. Можно ли было применять коэффициент 0,8 в расчете?
9 месяцев назад - 1190 просмотровМаргарита, не совсем понятно, какие вы применили коэффициенты. Я так понимаю, вы при расчете НКЦ применили понижающий к=0,8. А что еще за общие на СМР и ПНР? При расчете НКЦ может быть один конкурсный коэффициент (понижающий или повышающий), общий для всего объекта. Какие еще коэффициенты вы применяли?
Алла Добрый день! Мы выступаем со стороны заказчика. В разработанной сметной документации к ПНР нет понижающих коэффициентов. При расчете подрядчик применяет метод 7.4 и использует в нем понижающий коэффициент 0,8 на ПНР и конкурсный коэффициент.
Маргарита, поняла. Вы имели в виду 0,8 из-за выполнения работ одной бригадой. Тут согласна с предыдущим автором: это другие коэффициенты, не имеющие никакого отношения к конкурсному коэффициенту, так же как коэффициенты на разборку, например. И тогда да, может быть 0,8 и конкурсный коэффициент.
Маргарита, то есть подрядчик дважды применяет понижение? Должен быть только конкурсный коэффициент. Он применяется ко всему объекту, на все затраты. И он один.
Алла Да, все верно, но он ссылается на п. 3.6 Методического указания по применению нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении на пусконаладочные работы, утвержденного постановлением Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь от 14.02.2022 № 23.
Мое мнение эту норму никто не отменял, поэтому нужно.
Шевчук А как считаете, применяя метод 7.4 это тоже допустимо, этот метод предполагает использование только конкурсного коэффициента?
Маргарита Я считаю, что нужно применять понижающий 0,8, даже при расчете методом 7.4
Объект строится за счет средств бюджета. Проектная организация залажила в смету монтаж оборудования с коэффициентом 1,0 , а пусконаладочные работы - по системе кондиционционирования 0,6 и по системе хладоснабжения 0,38. Пройдена экспертиза, замечаний не было. Мотивация проектировщиков : - человеко-часы заложенные расценкой высоки и как следствие "завышена" стоимость работ; исходя из практики, по значительному количеству объектов, данные коэффициенты приводят сметное время проведения работ к фактически затрачиваемому при проведении ПНР, вне зависимости от количества бригад выполняющих данные работы.