В нормативе расхода ресурсов Е34-140-1 по устройству подвесных потолков на металлическом каркасе с заполнением плитами минераловолокнистыми в неучтеных материальных ресурсах указана норма списания потолочных панелей. Если в подвесном потолке вместо потолочных панелей установлены несколько светильников, нужно ли вычитать их площадь из площади списываемых панелей?
1 месяц назад - 293 просмотра -
А4.4
техническая часть сборника 34:
2.10. Объем работ по устройству подвесных потолков по нормативам Таблицы 34-140 (нормы 1, 2) следует определять по площади подвесного потолка без вычета площади светильников. Расход плит в составе нормативов приведен усредненно. При составлении сметной документации расход плит определяется по площади потолка за вычетом площади светильников с учетом трудноустранимых потерь и отходов.