Главная
Законодательство
Тренажеры
Формы документов
Словарь сметчика
Сообщество
Наши эксперты
Редакция рекомендует
О продукте
Купить
Подписка на самые актуальные новости
+375 (17) 369-21-26
Заказать звонок
ООО «Издательский дом Гревцова»
220053, г. Минск, ул. Будславская 23, корп. 3
УНП 191260683 
Главная
Законодательство
Тренажеры
Формы документов
Словарь сметчика
Сообщество
Наши эксперты
Редакция рекомендует
О продукте
Купить
Подписка на самые актуальные новости
+375 (17) 369-21-26
Заказать звонок
ООО «Издательский дом Гревцова»
220053, г. Минск, ул. Будславская 23, корп. 3
УНП 191260683 
Сообщество
В данном разделе вы можете обсудить с коллегами самые актуальные вопросы и проблемы.
Присоединяйтесь к уже открытым обсуждениям и создавайте свои.
О
Рубрика: Сметная документация Автор:Ольга 29.06.2026 10:03

Оформление фактического расхода материалов

Добрый день. Текущий ремонт, собственные средства. Выявлен расход плитки выше учтенной нормой. Составлены схемы, расход зафиксирован комиссионно с составлением акта расхода. 
Как дополнительный материал включить в акт выполненных работ? Т.к договором не предусмотрены отклонения материалов, предполагаю, что нужно составить дополнительную смету, где будут учтены материлы сверх нормы. А нужно ли при этом составлять дополнительный дефектный акт к этой смете?

Спасибо!

3 месяца назад - 242 просмотра
С
Специальное проектное учреждение МВД РБ 6.07.2026 11:52 если у вас использовалась плитка с декоративными элементами то тогда вам нужно руководствоваться тех. частью сборника №15 п.3.28.
К
Константин 6.07.2026 09:52 Есть два варианта: 1. Если увеличился объем работ, то составляется акт на доп работы. 2. Если объем работ не увеличился, а расход материалов выше нормативных, то в форме с29 на списание материалов указываете фактический расход и пишете обоснование на перерасход.
А
Антон 1.07.2026 08:27 Оформлять нужно через акт на дополнительные работы. С последующим внесением изменений в сметную документацию.
К
КСЕНИЯ 30.06.2026 11:04 Добрый день, в вашей ситуации, полагаю, это классический случай превышения расхода материала. Предполагаемо действовать нужно через оформление доп. работ, поскольку это не предусмотренный сметой объем материала, а не ошибка в расчетах.