Главная
Бератор
Новости
Ответы на ваши вопросы
Журналы
Горячие темы
Законодательство Сервисы Формы документов
В помощь сметчику
Словарь сметчика
Смежные темы
Форум Наши эксперты Блог редактора О продукте Система лояльности
Купить
Подписка на самые актуальные новости
+375(17) 369-21-26
Заказать звонок
ООО «Издательский дом Гревцова»
220053, г. Минск, ул. Будславская 23, корп. 3
УНП 191260683 
Главная
Бератор
Новости
Ответы на ваши вопросы
Журналы
Горячие темы
Законодательство Сервисы Формы документов
В помощь сметчику
Словарь сметчика
Смежные темы
Форум Наши эксперты Блог редактора О продукте Система лояльности
Купить
Подписка на самые актуальные новости
+375(17) 369-21-26
Заказать звонок
ООО «Издательский дом Гревцова»
220053, г. Минск, ул. Будславская 23, корп. 3
УНП 191260683 
Форум
В данном разделе вы можете обсудить с коллегами самые актуальные вопросы и проблемы.
Присоединяйтесь к уже открытым обсуждениям и создавайте свои.
Рубрика: Сметная документация Автор:Екатерина Шляхта 24.08.2021 08:45 Приварка ответных фланцев при установке фланцевой арматуры по Ц12

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, учтена ли приварка ответных фланцев при установке фланцевой арматуры по сб. Ц12, или их монтаж следует учитывать дополнительно. Если учтена, то где это указано? Если не учтена, то по какой расценке брать установку ответных фланцев?

3 года назад - 1377 просмотров
Ирина Леонидовна О 24.08.2021 11:06

Доброе утро! При установке арматуры по Ц12 приварка ответных фланцев не учтена. Фланцы учитываются работой на монтаж трубопроводов, если это трубопроводы нефтехимии - то длина фланца (по ГОСТу) + работа на стык в зависимости от стали, давления.. Например:

Ц12-1401-4  + ц12-1401-27

Екатерина Шляхта 24.08.2021 11:22

Ирина Леонидовна Огромное спасибо!)

ИГ
Инна Герасёва 30.08.2021 17:26

Екатерина техчасть сборника Ц12, п5.б