Присоединяйтесь к уже открытым обсуждениям и создавайте свои.
Прокладка трубопроводов (водоснабжение, канализация)
Требуется ли корректировка объема монтажных работ на прокладку трубопроводов по НРР 8.03.12-2022, НРР 8.03.122-2022, НРР 8.03.116-2022 в соответствии с нормой расхода материала в расценке?
Например: в спецификации дано 130 м.п.трубы «Корсис» d.100мм (ведомость работ-130м.п.)
По Е23-25-1 норма расхода трубы составляет 102 м.п. на 100 м.п. укладки. Какой вариант включения в смету верный?
1) Монтаж составит 130х0,98=127,4 м.п. и стоимость трубы 130 м.п., соответственно?
2) Дать 130 м.п. укладки (согласно спецификации), а стоимость трубы 130х1,02=132,6 м.п.?
1 год назад - 694 просмотра
В проектной документации спецификация это перечень материалов, изделий и оборудования, соответственно количество должно быть взято с учетом отходов. Есть еще ведомость работ, в ней должен отражаться имено объем работы.
Смета должна соответствовать проекту. Скорее всего, сметчик не учел коээфициент, что происходит очень часто, к сожалению. А вообще задайте вопрос проектировщику. Они иногда очень своеобразно мыслят.
Алла
Проектировщик указал расход трубы по профилю (без учета потерь, отходов и т.д.). Сметчик дал монтаж 130м трубы, и стоимость трубы с коэффициентом 1,02 согласно нормам расхода материалов по проекту. Экспертиза выдала замечание: «Объем материалов необоснованно увеличен на объем отходов и превышает количество материалов, указанных в спецификации для обеспечения строительства». Экспертиза предлагает уменьшить объем монтажа труб, а стоимость дать согласно спецификации. Кто прав в этой ситуации?
Лариса, когда вы говорите "стоимость трубы", вы имеете в виду цену или метраж?Если прокладка 130м, то объем материала должен быть согласно нормам с к=1,02 по сметной стоиомости.И в спецификации должно быть с учетом коэффициента. Видимо, надо привести спецификацию в соответствие. Экспертиза не утруждает себя объяснениями, КАК нужно сделать. Смета и спецификация должны идти, поэтому экспертиза и не пропускает.Если нужно проложить 130м, то в спец-ции должно быть трубы с учетом К согласно смете.
Алла alla-gozha@mail.ru
> когда вы говорите "стоимость трубы", вы имеете в виду цену или метраж?
метраж
Алла alla-gozha@mail.ru, подскажите, в каком ТНПА это прописано, что проектировщику необходимо указать в спецификации объем с учетом коэффициентов? Проектировщик не соглашается
Лариса некоторые проектировщики вносят в спецификацию материалы с учетом отходов, но прописывают этот момент, тогда сметчик уже уменьшает объем в работе. Исходя из этого я вам отвечала. Но я думаю, что это скорее исключение, может, внутренняя договоренность в проектной организации. Но большинство включают в проект и спецификацию объем работы от точки а до точки б, а уже сметой подразумеваеся взятие того коэффициента, который соответствует расценке. Может, у вас в проекте тоже что-то прописано, что взято уже с отходами, что экспертиза выкатывает такое замечание?
Алла, нигде в проекте это не прописано
Лариса, поговорила с разными проектировщиками -единого подхода нет. чаще всего в спецификации маты без учета отходов., но в некоторых случаях пишут с ними. Сделайте запрос в МАиС, если время позволяет, в течение 2х недель придет ответ.