Присоединяйтесь к уже открытым обсуждениям и создавайте свои.
Пусконаладочные работы
Объект реконструкции производственного объекта 2025 года по 39 инструкции, в сводный сметный расчет в 9 главу включены пусконаладочные работы, экспертиза настаивает на исключении ПНР ссылаясь на п.30 Инструкции 39 на ПНР и утверждает что при реконструкции не включается пусконаладка в ССР. Подскажите может кто-то сталкивался с этим и может подсказать где найти разъяснения по этому вопросу?
1 день назад - 101 просмотр
Так прочтите на что ссылается экспертиза
30. При строительстве объектов непроизводственного (жилищно-гражданского) назначения, ввод которых не связан с выпуском продукции, а также при возведении объектов производственного назначения, при вводе в эксплуатацию которых проектной документацией не предусмотрен пробный выпуск продукции (только на пусконаладочные работы), сводная смета пусконаладочных работ (очереди строительства) не составляется.
В вашем случае (реконструкция объектов производственного назначения) вы должны составить сводную смету на ПНР (смотрите главу 5 инструкции 39 на ПНР)