Присоединяйтесь к уже открытым обсуждениям и создавайте свои.
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться: по расценке Ц10-722-1 "Кросс оптический с присоединением кабеля связи на 1 участок" + Ц10-722-2 "При присоединении кабеля связи на каждый последующий участок добавлять к норме Ц10-722-1" - что здесь является участком? Количество свариваемых в кроссе волокон или количество портов кросса? И если мы берем эту расценку, нужно ли еще дополнительно брать работы по Ц10-61-3 (Ц10-62-1)?
Спасибо.
8 месяцев назад - 597 просмотровДобрый день!
Ц10-722-1(2) относится к тревожной сигнализации.
Если работы про которые вы спрашиваете относятся к покладке волоконно-оптического кабеля, то на монтаж кросса взяла бы Ц11-96-1, а затем - Ц10-60-1 "Подготовка конца кабеля к процессу сварки" и Ц10-61-3(4) "Оконечивание (сварка) волокн".
Татьяна Добрый день!
Татьяна, спасибо большое! Да, меня интересовали именно работы по прокладке волконно-оптического кабеля.
А не подскажите по Ц10-722-1: что всё же имеется ввиду под "участком"?
Татьяна Думаю, тут все просто. Участок от кросса до кросса. К кроссу может присоединяться кабель следующего участка, то есть присоединяются кабели разных участков. Этот вопрос уже обсуждался на форуме Сметное дело, но ответа никто не дал.
Татьяна, спасибо Вам большое за ответы! Помогли разобраться)